- 简答题装置的控制室、变配电室、化验室的布置应符合哪些防火规定?
-
(1)控制室、变配电室宜设在建筑物的底层,若生产需要或受其他条件限制时,可将控制室、变配电室布置在第二层或更高层;
(2)在可能散发比空气重的可燃气体的装置区,控制室、变配电室、化验室的室内地面,应比室外地坪高0.6m及其以上;
(3)控制室朝向具有火灾危险设备侧的外墙应为不开门窗、洞口的墙;
(4)控制室或化验室的室内,不得安装可燃气体、液化烃、可燃液体的在线分析一次仪表。当上述仪表安装在控制室、化验室的相邻房间内时,中间隔墙应为防火墙。 关注下方微信公众号,在线模考后查看