  • (1)液化烃储罐成组布置时,应符合下列规定:
    1)全压力式储存或全冷冻式储存时,组内储罐不应超过两排;罐组周围应设环行消防车道;
    2)每组储罐总容积不限,全压力储存时,其个数不应多于12个;全冷冻式储存时,其个数不宜多于2台;
    3)全压力式储存时,每组储罐总容积大于6000m3时,应设隔堤。隔堤内各储罐总容积之和不宜大于6000m3。单罐容积等于或大于5000m3时,应每一个一隔。全冷冻式储存时,应每一个一隔,隔堤应低于防火堤0.2m;
    4)不同储存方式的储罐不得布置在一个罐组内。
    (2)防火堤应按下列要求设置:
    1)液化烃压力储罐宜设不高于0.6m的防火堤,防火堤距储罐不应小于3m,堤内应采用现浇混凝土地面,并宜坡向四周。防火堤内的隔堤不宜高于0.3m;
    2)低温的液氨储罐、液化烃储罐应设防火堤,堤内有效容积应为一个最大储罐容积的60%;
    3)全冷冻式液化烃储罐至防火堤脚线的距离,应为储罐最高液位高度与防火堤高度之差;防火堤内的有效容积应为一个最大储罐容积;
    防火堤应设置人行台阶或梯子;
    防火堤及隔堤应为非燃烧体实体防护结构,能承受所容纳的液体的静压,温度变化的影响,且不渗漏。