试题详情
- 简答题简述速动油压继电器的在线检测方法。
-
1、关闭继电器与变压器之间的蝶阀,连好外测试电气线路;
2、将实验用打气筒外接头与放气管连接头连通;
3、卸下放气赛防护帽,将测试帽旋入继电器放气塞接口,使放气塞打开;
4、如安装高度为3米以下,用打气筒快速打气1-2次;如安装高度为3-6米之间,用打气筒快速打气3-4次,观察继电器是否动作,动作视为正常,不动作视为电气报警失灵。 关注下方微信公众号,在线模考后查看