- 简答题GIS安装O型密封圈时应注意事项?
-
1、在密封槽内正确放置规定尺寸和材料的O型圈。
2、清洗密封槽和密封面,检查和确认没有灰尘和划伤痕迹;对装法兰时,要确保O型圈不被挤出。
3、在外部空气侧的整个法兰面上均匀的涂上一层气体密封胶,用于阻止雨水的浸入和防锈。在SF6气体侧一般不使用密封胶。密封胶经过1小时以上时间硬化。在硬化前应完成装配。
4、在使用密封胶之前应检查和确认法兰面无任何清洗剂的沉淀物,特别是分隔表面上的酒精。
5、在涂敷密封胶之前应确认O型圈和密封槽清洁无损伤。应注意:不要把其他润滑脂与气体密封胶混合;装配后要除去多余的气体密封胶;使用后要立即旋紧气体密封胶管的盖子。 关注下方微信公众号,在线模考后查看