- 简答题SMC—X型母差保护如何模拟母线故障作向量检查?
-
向量检查的方法和步骤如下:
(1)用工作电压、负荷电流测量每一元件二次电流相位,确定电流互感器接线正确。
(2)测量差回路电流应近似为零,起动元件差电压不大于150mv。
(3)模拟母线故障检查母差保护整组接线正确性。在母差电流互感器总回路中,将一大的负荷元件二次电流回路短接,并与母差回路断开,此时母差保护差回路有电流,若差电流小于起动元件的动作值,可将定值临时改小或短接起动元件触点,用改变运行方式的方法使母联电流由I母线流向II母线时,H母线选择元件应动作,使母联电流由II母线流向I母线时,I母线选择元件应动作。符合上述条件则认为母差保护接线是正确的。