试题详情
简答题底渣系统正常运行的检查注意事项有哪些?
  • 1)
    检查除灰水泵、溢流水泵、排污水泵、排泥泵、高效浓缩机运行中泵体无振动,轴承无异音,轴承外壳温度不高于60℃,电机外壳温度不超过65℃,检查泵轴端不冒水。
    2)
    检查捞渣机液压油泵电机电流平稳无抖动,内部无刮卡、碰磨声;观察捞渣机刮板无掉落,环链与链轮的啮合是否良好,环链无跑偏和断裂,检查捞渣机轴端不冒水。
    3)
    检查捞渣机减速机内部无异音,轴端不渗油,油质良好。
    4)
    检查各渣水管道、捞渣机本体、渣仓无漏渣、漏水现象。
    5)
    检查冷灰斗和捞渣机内不堵渣,溢流水量正常。
    6)
    检查溢流水池、贮水池水位正常。
    7)
    检查排水沟无灰渣沉积和杂物堵塞,排污泵、排泥泵根据水位自启正常。
    8)
    检查捞渣机PLC柜无报警,渣床水温在45-55℃。
    9)
    检查捞渣机液压张紧装置油压正常(8~10MPa),控制柜上无异常报警。
    10)
    根据锅炉排渣量在控制面板上适当调整捞渣机转速,最高转速为5cm/s且捞渣机无异音。
    11)
    正常运行当中,每班应定期对炉底上水封检查无被破坏现象。
    12)
    正常运行当中,每班应定期对炉底斜坡检查无被封堵现象,否则应通知检
    修人员协同处理堆灰问题。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看