试题详情
- 简答题蓄电池设备应检测流程。
-
A对蓄电池应进行放电试验,放电试验应在蓄电池进行补充充电完毕、静置1个小时之后进行。
B应使用蓄电池放电设备对蓄电池进行恒流放电。
C铅酸蓄电池应按照10小时放电率进行恒流放电。
D放电开始时应立即测试电池组总电压、总电流、单体电压、内阻,并记录开始时间。后每1小时进行标测,每2小时全测,但电压降至1.9V以下时,应每15分钟全测一次。
E铅酸蓄电池放电终止电压为1.8V。F放电容量应大于或等于额定容量的95%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看