试题详情
- 单项选择题一座66/10kV重要变电站,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1500W,最大一台断路器合闸电流为98A,请根据设计规程解答下列问题。若选择一组10h放电率标称容量为100Ah的220V铅酸蓄电池组作为直流电源,计算事故放电初期(1min)冲击系数应为下列哪项数值?()(可靠系数KK=1.10)
A、0.99
B、0.75
C、1.75
D、12.53
- C