简答题客室HVAC单元不运行的原因有哪些?
  • (1)电源电压超出运行限值。检查车组配线和HVAC单元连接,检查AC电压(在440V±10%范围内)。铁道部CRH5型动车组机械师技能竞赛理论题库
    (2)DC供给电压超出范围或无DC供给。检查车组配线和和HVAC单元连接,检查24VDC电压(17~30VDC.。检查保护装臵和断路器。
    (3)蒸发器送风机电机不运行。检查空气过滤器的清洁情况;检查蒸发器电机;检查保护蒸发器电机的内部恒温器的激活情况;检查蒸发器电机断路器的激活情况。
    (4)气压开关气流量不足。检查气压开关;检查蒸发器旋管是否有受限或堵塞现象。检查空气过滤器是否有受限或堵塞现象。检查蒸发器送风机电机的工况及其旋向。
    (5)HVAC控制器故障。控制器在自检测(启动时)时发现严重异常情况或内部电源故障。