- 简答题SF系列收发信机出现异常时应当如何处理?
- (1)装置中开关电源任何一个发光二极管熄灭,表示该电路电源失压,此时应申请停用相应的高频保护。然后关、开一次电源开关,若重新点亮,则申请加用相应的高频保护,否则通知专业人员进行处理。
(2)运行中带灯电源开关灯熄灭(开关电源发光二极管均熄灭)表示输入直流电源失压,此时应申请停用相应的高频保护,通知专业人员进行处理。
(3)当“通道异常”、“裕度告警”灯亮且不能复归或“过载指示”灯亮时,首先应申请停用相应的高频保护;然后请专业人员进行处理。必要时还需与对侧共同进行测试检查。
(4)当装置长期出现收、发信时,应申请停用相应的高频保护,必要时断开收发信机电源开关。