- 简答题交接班时应对Power Comm2000微机监控系统进行哪些检查?
-
(1)检查告警音响是否良好。
(2)检查监控图上显示的设备状态是否与现场一致。
(3)检查保护光字牌图上有无异常光字牌。
(4)检查监控系统显示的时间是否正确。
(5)调阅保护配置图中的微机保护整定单及实时采样值,检查定值是否正确,实时采样值能否刷新(此功能还未完全实现)。
(6)检查系统接线图中的潮流情况是否正常,有无越限情况。
(7)检查各遥测一览表中的实时数据能否刷新,有无异常的,主变温度指示是否正常。
(8)调阅信息窗、保护告警信息窗,检查有无异常信号。
(9)检查D200控制面板上有无异常报警信号。
(10)检查测控单元发信灯、收信灯是否正常闪烁;运行灯、远近控灯是否亮。 关注下方微信公众号,在线模考后查看