试题详情
简答题变压器发轻瓦斯信号的处理有哪些?
  • 检查是否因变压器过滤油、加油或冷却器不严密,导致空气侵入造成;检查是否因温度变化、油位下降或渗漏油引起油面过低所致;检查变压器温度有无异常变化情况,内部有无异常声音和放电声响;若检查瓦斯继电器内确有气体,应汇报值长联系取样分析经上述检查未发现异常,应检查二次回路,确定是否因误发信号所致;若轻瓦斯保护动作不是由于油位下降或空气侵入而引起的,应作变压器油的闪点试验或进行色谱分析,若闪点较前次试验低5℃以上或低于135℃时,证明变压器内部有故障,应将变压器停运检修;如轻瓦斯信号发出是因为空气侵入引起,应将瓦斯继电器内的气体排出;若无加油、滤油工作,而轻瓦斯保护频繁动作信号接连发出,且时间间隔逐渐缩短,应将该变压器降低负荷运行,并做好事故预想,有备用变压器的,此时应尽快切换至备用变运行,将异常变压器停运检修处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题