- 简答题带壁柱墙的高厚比如何验算?。
-
带壁柱墙的高厚比验算包括两个方面的内容:整片墙的验算和壁柱间墙的验算。
(1)整片墙的高厚比验算
验算公式仍然为,但式中的h需要用h代替。壁柱墙的折算厚度h=3.5i,i为截面回转半径。计算截面回转半径i时,要首先依据规范的4.2.8条确定翼缘宽度。即:
对于多层房屋,有门窗洞口时,可取窗间墙宽度;无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度的1/3;
对于单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不大于窗间墙宽度和相邻壁柱间距离。
依据规范25页表5.1.3确定H时,s取相邻墙的距离。
(2)壁柱间墙的高厚比验算
此时,将壁柱视为侧向不动铰支座,因此,在按照规范表5.1.3确定H时,s取相邻壁柱间距离,并按照刚性方案考虑。h取为壁柱之间墙体的厚度。
本书2003年一级注册结构工程师专业考试砌体结构部分第1题、第2题的解答,可加深对以上规定的理解 关注下方微信公众号,在线模考后查看