试题详情
- 简答题论述厂用电负荷的分类内容。
-
根据厂用设备在生产中的作用,以及供电中断对人身和设备安全的影响,厂用电负荷可分为三类:
(1)一类负荷:凡短时停电(包括手动操作恢复电源,亦认为是短时停电)会带来设备损坏,危及人身安全,造成主机停运,大量影响出力的厂用电负荷,如给水泵、凝结水泵、循环水泵、吸风机、送风机等都属于一类负荷。这类负荷都设有备用,且在短时停电时(0.5s内)都不会自动断开,以便在电压恢复时实现自起动。
(2)二类负荷:有些厂用机械允许短时(如几秒至几分钟)停电,经人工操作恢复电源后,不会造成生产紊乱,这些都属二类负荷。如工业水泵、疏水泵、灰浆泵、输煤系统等。
(3)三类负荷,凡几小时或较长时间停电不致直接影响生产的厂用电负荷,都属三类负荷。如修理间、试验室、油处理室等的负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一台笼型三相异步电动机,已知额定功率为P
- 变压器是根据什么原理制造的?
- 为什么发电机在并网后,电压一般会有些降低
- 隔离开关在操作时应遵循什么操作原则?
- 计算题:一台四极异步电动机接在工频50H
- 安全电流
- 发电机中性点一般有哪几种接地方式?各有什
- 发电机转子绕组通的是交流电。()
- 电力变压器铭牌中的阻抗电压的单位为伏特或
- 发电机大修后启动前应该做哪些试验?
- 异步电机的转速永远小于电枢旋转磁场的速度
- 六氟化硫介质具有()和()。
- 厂用母线PT二次回路发生断线时,装置将不
- 叙述对绝缘子的基本要求。
- 什么叫跨步电压?其大小与什么有关?
- 施工现场的哪些地方应有防护设施或明显标志
- 事故照明回路中不应装设()。
- 发变组、高备变保护有几路电源?
- 功率因数低对单元机组的影响有()。
- 用热继电器对电动机作过负荷保护时,其额定