- 简答题发电机大修后启动前应该做哪些试验?
-
1.发电机出口开关、灭磁开关、高厂变出口开关分合闸及联锁试验;
2.在升速过程中,做转子交流阻抗试验;
3.发电机短路特性试验;
4.发电机空载特性试验;
5.发电机灭磁时间常数和定子残压的测量及发变组空载状态下发电机轴电压的测量;
6.自动励磁系统的试验;
7.发电机零起升压试验;
8.假同期试验;
9.自动励磁系统带负荷调节试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看