试题详情
- 简答题 某写字楼工程,剪力墙结构。结构工程已经施工完毕,并且抹灰工序已经基本完成。此时设计对外墙装修进行了修改,在剪力墙的外侧增设点式玻璃幕墙,需在剪力墙上安装后埋件,安装完毕后土建再对其进行处理。后续施工过程中发生了以下事件: 事件一:监理工程师对幕墙生产车间进行检查时,工人正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下: (1)室温为25℃,相对湿度为50%; (2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁; (3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕; (4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 事件二:在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。 事件三:玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料: (1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件; (2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; (3)进口材料的检验检疫证明; (4)隐蔽工程验收文件; (5)幕墙物理性能检验报告; (6)幕墙部分及分项检验记录; (7)外观质量评定表; (8)幕墙工程出厂合格证。 事件二中,防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥之处应该如何处理?
-
防水材料填充工艺不合理,其处理方式如下:
(1)防火材料不能用铝板固定,因为铝板不耐高温,应该用不小于1.5mm厚的镀锌钢板固定。
(2)防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙,必须安放严实,否则一旦起火,下层的浓烟便沿着间隙往上蹿形成“烟囱效应”,失去了防火的作用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看