试题详情
- 简答题方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?
- 方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。