- 简答题由A、C相电流互感器差接线构成的保护,当被保护线路发生各种相间短路故障时,以三相短路为基准,其相对灵敏度各如何?
-
因为三相短路时流经继电器的电流Ik=3I(3),AC两相短路时流经继电
器的电流为
Ik=2I(2)=23(3)I2
3(3)I2
3(3)I2BC两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=AB两相短路时流经继电器的电流为Ik=I(2)=
所以,以三相短路时的灵敏度Ka=1为基准,则AC相短路时Ka=1,AB、BC
相短路时Ka=1/2。 关注下方微信公众号,在线模考后查看