试题详情
- 简答题简述避雷针设置原则。(论述题)
- (1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。
(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。
(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。
(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。
(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。
(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 节点电压等于各支路电动势和电导乘积的向量
- 隔离开关()。
- 干式消弧线圈本体检修整体更换安全注意事项
- KYN³³-10型高
- SF6气体质量国家标准规定:出厂SF6气
- 怎样根据电压的变化来判断是10kV线路接
- 垂直接地体采用离子接地棒时,应采用垂直埋
- 工作验收制度是保证安全的唯一组织措施。
- 由低碳钢冷拔而成的钢丝叫冷拔低碳钢丝。
- 表示国产高压断路器电磁操作机构的符号是(
- 重要状态量:对设备的性能和安全运行有()
- 怎样判断油断路器在运行中发热?
- 变压器的最高运行温度受()耐热能力限制。
- 什么叫暂停用电?如何办理手续?办理时应注
- 变压器的外壳和在低压绕组零点或相线引出端
- 接地线应采用什么导线?其截面应符合短路电
- 测量35kV站用变()绝缘电阻(采用10
- 避雷器瓷质绝缘子表面防污闪涂层有翘皮、起
- SF6检漏仪检测时,传感头应距离设备()
- 油浸式变压器(电抗器)精益化评价细则要求