试题详情
- 简答题某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五幢、会所一幢以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000mm。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7天,再将其补砌挤紧。事件五:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,指出事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。
- 事件四中填充墙砌筑过程中的错误做法和正确做法分别如下:错误一:加气混凝土砌块墙体直接从结构楼面开始砌筑;正确做法:厨房、卫生间、浴室等处墙底部宜现浇混凝土坎台(或砌筑烧结普通砖、多孔砖、普通混凝土小型空心砌块),高度宜为150mm。错误二:砌筑到梁底并间歇7天再将其补砌挤紧;正确做法:至少间歇14天后再进行补砌挤紧。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某高校新建宿舍楼工程,地下1层,地
- 背景资料: 某高校新建一栋办公楼和一
- 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程
- 屋架
- 某施工企业有一台原值为600000元,预
- 型钢分为实腹式和空腹式两类,其中空腹式构
- 下列水泥中,干缩性较小的水泥是( )。
- 钢筋的下列元素中,( )是有害元素。
- 某工程由四幢完全相同的砖混住宅楼组成,某
- 下列各项中,说法不正确的是()。
- 大跨悬索结构的悬索()。
- 背景 由某企业承建某多功能现代
- 背景 某装饰装修工程施工所需部分材料
- 建筑工程施工中,工期索赔的计算方法包括(
- 某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程
- 总承包单位甲公司经建设单位同意,将幕墙工
- 建筑钢材中,随着()含量增加,钢材的强度
- 某公司承建某大学办公科研综合楼项目,在装
- 结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限
- 建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验,必