简答题主变差动保护动作的原因有哪些?差动保护动作后处理步骤?
  • 差动保护动作的原因有:
    (1)变压器及其套管引出线各侧差动TA以内的一次故障;
    (2)保护二次回路问题而造成的误动作;
    (3)差动TA二次回路开路或短路;
    (4)变压器内部故障;
    差动保护动作后处理步骤:
    (1)检查保护区内设备有无短路、破坏和放电痕迹;
    (2)检查变压器及电流继电器的油温、油位、油色有无明显变化;
    (3)变压器的瓦斯继电器有无气体,气体性质应进行分析;
    (4)若系外部穿越性故障引起保护误动,应查明原因后方可将保护投入;
    (5)若以上检查没有发现问题,应测量差动回路的不平衡电压,相位测定及遥测二次回路绝缘电阻。
    (6)经判明为变压器内部故障,立即汇报调度和领导,对变压器进行检修;
    (7)主变差动保护动作,未查明保护动作原因,严禁将主变投入运行。