- 简答题保安冰机机组振动过大或有异常响声的原因及处理方法?
-
原因:
1、吸气压力过低
2、入口气氨带液
3、压缩机内有异物,
4、压缩机与电机同轴度偏差过大
5、机组及主机、电机地角螺栓未紧固
处理:
1、降低压缩机负荷,提高入口压力
2、加强入口分离器排液联系
3、停机进行检修 关注下方微信公众号,在线模考后查看