试题详情
- 简答题高供高量与高供低量的区别是什么?什么情况下采用高供低量计量方式?
 
- 
	高供高量与高供低量的区别是:
(1)高供高量是电能计量装置安装在受电变压器的高压侧,变压器的损耗已经计入了计量装置。
(2)高供低量是电能计量装置安装在受电变压器的低压侧,变压器的损耗未被计入计量装置,计算电费时,还须加上变压器的损耗。
原则上高压供电的用电户的用电计量装置,应该安装在受电变压器的高压侧,但以下情况可暂时采用高供低量的计量方式:
(1)110kV及以上供电的,现难以解决0.2级互感器且容量小于5000kV•A者。
(2)35kV供电户装用的受电变压器只有一台且容量在1600(1800)kV•A以下者。
(3)10kV供电户装用的受电变压器只有一台且容量在500kV•A以下者。但是对有冲击性负荷、不对称负荷和整流用电的用电户,计费电能表必须装在变压器的一次侧。 关注下方微信公众号,在线模考后查看