- 简答题为什么TA二次侧必须接地?有什么注意事项?
-
TA二次侧接地属于保护性接地,是为了防止一次侧绝缘击穿时,造成高电压窜入二次回路,危及人身与设备的安全。同时由于二次回路绝缘水平低,若不接地,其二次绕组绝缘也会击穿,造成设备的损坏更为严重。特别是铁芯未接地的套管型TA,其一、二次绕组间存在电容,通过静电感应,将在二次绕组上感应出高电压,导致二次回路上绝缘薄弱点的绝缘损坏。
TA的二次侧只允许有一个接地点,多点接地将会形成分流,造成保护拒动。对于差动保护电流回路一般在保护盘的端子排上接地,其它电流回路则在配电装置端子箱的端子排上接地。TA二次侧闲置不用的绕组必须短路并接地。 关注下方微信公众号,在线模考后查看