- 简答题简述导、地线断股带电补强(软梯作业法)的安全注意事项
-
(1)软梯在使用前应检查是否牢固可靠,挂好后,应由二人作垂直荷重试验后,等电位电工方可登梯作业。
(2)导线上下排列或导线档内有交叉跨越时,工作前应经技术部门计算:在等电位作业状态下能保持2.5m的安全距离时,方可允许工作。
(3)等电位人员必须穿整套合格屏蔽服,在移位时,必须注意对杆塔拉线,交叉物等安全距离。地线出线前,应认真检查断股及锈蚀情况,必要时应经验算其机械强度受力情况,符合《安规》要求方可出线作业。
(4)地线修补工作需经下方导线进入工作点的作业,在离开带电体,进入架空地线时,应特别注意保持足够的安全距离。 关注下方微信公众号,在线模考后查看