- 简答题如何进行#2机的主控升压?
-
(1)检查励磁调节装置符合运行条件。
(2)送上调节器电源开关1QS、2QS、3QS、4QS。
(3)查无异常信号。
(4)将CHI、CH2励磁控制方式置“主控”。
(5)将CH1、CH2励磁方式置“自动”。
(6)退出“装置跳MK”压板。
(7)接汽机“可并列”令后,在DCS画面上合上灭磁开关。
(8)在主控操作台上,将通道开关投至CH1。
(9)投入“装置跳MK”压板。
(10)在DCS画面上点击“起励”。
(11)观察发电机电压升高至额定值的10%左右。
(12)在DCS画面上再次点击“起励”,或“增磁”,观察发电机电部压升至额定值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看