- 简答题 #2厂用变故障,402开关拒动出现以下现象,该如何处理? 现象: 1.系统冲击,事故喇叭响; 2.102开关手闸闪光,#0厂用变未联动; 3.380V IIc电压指示为“0”; 4.#2厂用变压器控制屏有“380V IIc电压回路断线”光字亮; 5.中央信号屏有“掉牌未复归”光字来; 6.#2厂用变压器保护屏有“速断”掉牌弹出; 7.#2机负荷迅速下降,炉向空排汽。
-
处理:
1.解除音响,复归手闸,断开380VIIc“BZT”;
2.检查保护动作情况,记录并复归掉牌,远方手动拉开402开关拉不开;
3.赴I期6KV380配电室检查发现402开关拒跳,#2厂用变有明显外部短路痕迹,立即打跳402开关,并汇报班值长、专工;
4.合上100.420开关,通知机炉380VIIc电压已恢复;
5.若汽机维持不住,则立即将#2机手动解列;
6.按值长令将#2厂用变扯运;
7.测#2厂用变绝缘一次不合格;
8.做好相关安全措施,通知检修处理;
9.若机炉恢复正常后,重新将#2机并网。 关注下方微信公众号,在线模考后查看