- 简答题开关速断保护动作掉牌,开关拒动越级跳10KV分段10开关及主变10KV侧开关如何处理?
-
记录故障时间、信号、跳闸开关并汇报调度值班员检查10KV设备有无异常。
复归开关闪光信号。断开10KV开关,拉开互刀闸(开关不能断开,留作故障拒动分析)。使用解钥匙拉开刀闸。合上开关,推上刀闸。作好安全措施汇报分局派人来处理开关拒动故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看