- 简答题手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?
-
1)首先核对设备编号及操作程序是否有误,检查开关是否在断开(合上)位置。
2)若为合闸操作,应检查地刀是否完全拉开到们,将地刀拉开到位后,可继续操作。
3)无上述问题时,可反复晃动操作把手,检查机械卡涩,抗劲部位,如属于机构不灵活,缺少润滑,可加注机油,多转动几次,合上刀闸。若问题在传动部位,刀闸的接触部位等,无法自行处理,对合闸操作,可利用倒运行方式的方法恢复供电,汇报分局,安排刀闸停电检修,对分闸操作应立即汇报分局安排停电处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于变压器瓦斯保护,下列说法中错误的是(
- SF6断路器有哪些优点?SF6断路器运行
- 当电力系统频率下降时,能自动断开一部分不
- 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。
- 在运行中如何更改LFP-900系列微机保
- 通过瓦斯继电器内的气体颜色可判断出故障,
- 感性无功功率的电流相量滞后电压相量90°
- GIS室内空气中的含氧量应大于()%或S
- 方向横差保护中,两功率继电器电流线圈按相
- 许可操作适用于哪些操作项目?
- 以下关于控制室内断路器操作把手描述不正确
- GIS配电装置与常规配电装置相比,具有以
- 变压器差动保护反映该保护范围内的变压器内
- 现场运行规程()审查一次,()全面修编一
- 我国目前所规定的10kv及以下用户的供电
- 电气设备上及电气场所的工作分为()。
- 处理事故时,各设备的值班人员必须坚守岗位
- 变电站综合自动化系统CRT屏幕操作具有闭
- 断路器零压闭锁后,断路器()分闸。
- 在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接