- 简答题现象:当A进线911开关,B进线921开关都跳闸,母线900开关合闸。
-
表明上方两路电源都失电,不需要人为复位。
①911开关上方先来电,则该开关自动合闸,当921开关上方来电后,将SA转换开关置于“3”位置,合921开关(900开关自动跳闸),恢复分段运行。
②921开关上方来电,则该开关自动合闸,当911开关上方来电后,将SA转换开关投在“3”位置,合911开关(900开关自动跳闸),恢复分段运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看