试题详情
简答题高供高量三相三线有功电能表,检查接线是否有错有哪些简便方法?各有什么条件?
  • 高供高量电能计量装置一般由三相三线有功、无功电能表和V,v12接线电压互感器、V,v12接线电流互感器构成,检查有功电能表接线是否有错有以下几种方法:
    (1)实负载比较法。通过实际功率与表计功率的比较,相对误差大大超过了基本误差范围,则可判断接线有错。运用条件是负载功率必须稳定,其波动小于±2%。
    (2)断开b相电压法。若断开电压互感器二次b相电压,电能表的转速比断开前慢一半,则可说明原接线是正确的。运用条件是:
    1)负载功率方向不变且稳定,负载应不低于额定功率的20%。
    2)三相电路接近对称,电压接线正确。
    3)电能表中不能有b相电流通过。
    4)负载功率因数应在0.5<cosφ<1以内。
    (3)电压交叉法。对换a、c相电压后,电能表不转或向一侧微微转动,且再断开b相电压时,电能表反转,则可说明原接线是正确的。运用条件与断开b相电压法相同。