- 简答题3/2接线方式线路保护动作跳闸后对母线断路器和中间断路器的重合闸有何要求,为什么?
- 线路保护动作跳闸后,先重合母线断路器,后重合中间断路器。线路保护动作,先重合母线断路器,当重合于永久性故障线路上时,一旦母线断路器失灵,此时断路器失灵会联跳所有本母线侧断路器,不会影响到其它线路和设备的正常运行,如先重合中间断路器,重合到永久性故障,一旦断路器失灵,会联跳另一母线侧断路器,影响到其它线路供电或者切除变压器。