试题详情
- 简答题并联电容器组前为什么要加装电抗器?其感抗值如何选择?
-
并联电容器组前加装电抗器的原因是因为:若投入电容器时。电网对电容器充电将产生比额定电流高几倍到几十倍的暂态涌流,其持续时间可达几十个周波,过大的涌流,可能使开关触头熔焊或烧损,它产生的电动力也可能使开关零件损坏或电流互感器、电容器等设备绝缘损坏;同时在投入的暂态过程中,还会出现过电压。而在切断电容器时,则可能产生重燃过电压,在极端情况下,可能出现3-5倍电压峰值过电压,造成对设备绝缘的威胁,如某电网在运行中就发生过因断路器重燃过电压使电容器闪络和击穿情况,现场试验时也曾实测到过相对地5被过电压和电容器极间2.5倍过电压。同样由于电容器对谐波的放大作用也会引起电容器过电流,为此运行中均在并联电容器组前加装串联电抗器来达到以下4个目的:
(1)抑制母线电压畸变,减少谐波电流。
(2)限制合闸涌流,当接入电容器组容抗量5%的串联电抗器后,合闸的最大涌流可限制在5倍额定电流以下,振荡持续时间可缩到几个周波。
(3)限制操作过电压。
(4)限制电容器内部发生故障时的故障电流,使油箱爆炸的概率大为减小。
串联电抗器的每相感抗值Xl与并联电容器的每相总容抗值Xc的比值,即为调谐度。调谐度的大小在限制合闸涌流时,取A=5%—6%;在考虑抑制高次谐波时,对3次谐波,取A=12%-13%,对5次谐波,取A=5%—6%,对7次谐波,取A=2.5%—3%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看