- 简答题使用500V兆欧表对交联聚乙烯电缆的钢铠甲对地绝缘电阻测试,每千米绝缘电阻低于0.5MΩ,后使用万用表正、反接测量钢铠甲对地绝缘电阻,两次测得数值相差较大。可说明什么问题?
- 表明外护套已经破损受潮。