试题详情
- 简答题试述发变组启动操作原则?
-
发变组启动操作原则以整套发变组启动原则(用主变高压侧开关并列)
1、合上发电机开关控制电源开关。
2、投入发变组及厂用分支继电保护压板。
3、放上发电机仪用PT、励用PT、合上刀闸,放上仪用PT二次保险。
4、合上发电机出口刀闸。
5、合上电抗器发电机侧刀闸。
6、检查主变中性点接地刀闸在断开位置。
7、合上主变中性点接地刀闸。
8、合上主主烃110KV母线侧刀闸。
9、合上主变110KV主变侧刀闸。
10、合上主变高压侧开关合闸电源开关。
11、待汽机发来“注意”“可并列”信号。
12、合上发电机励磁电源开关,投入励磁装置。
13、调整发电机出口电压达额定值。
14、合上同期开关TK,投同期装置。
15、待满足同期条件合上发变组开关。
16、向汽机发“注意”“已合闸”信号。
17、切除同装置。
18、给发电机带上适当的有功、无功负荷。 关注下方微信公众号,在线模考后查看