- 简答题变压器中性点经小电阻接地能否能提高三相短路、两相短路情况下系统并列运行的暂态稳定性?为什么?
- 不能。因为三相短路和两相短路时,中性点接地电阻中无电流流过,不会产生附加功率损耗,所以不能提高三相短路、两相短路情况下系统并列运行的暂态稳定性。只有在接地短路情况下,中性点接地电阻中才会流过电流(零序电流),才会产生附加功率损耗,使发电机输出的电磁功率增大,减小作用在转子上的过剩转矩,减小加速面积,提高系统并列运行的暂态稳定性。