试题详情
- 简答题某工程使用预制管桩,桩径为600mm,砼强度等级为C60,总桩数为198根,设计均为抗压桩,设计承载力特征值为1500kN,请根据以上信息编制一简要的静载检测方案。
-
(1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
(2)检测方法:单桩竖向抗压静载试验中的慢速维持荷载法
(3)检测数量:3根
(4)检测设备:
a)500吨千斤顶及配套压力表1套
b)0-50mm大量程百分表及配套磁性表座4套
c)500吨位反力钢梁系统1套
d)不少于3600kN配重
(5)检测人员:具备静载检测上岗证人员2名 关注下方微信公众号,在线模考后查看