试题详情
- 简答题某预制方桩的单桩水平静载试验,试桩高出自然地面约1.0m,实际工程的桩基承台底面在桩顶下1.5m。某检测人员把千斤顶直接顶在试桩桩侧表面。为测量桩顶转角,在水平力作用平面以上10cm的受检桩两侧对称安装两个位移计。为测量桩身弯矩,把各测试断面的测量传感器布置在中性轴上,在地面下5倍桩径范围内加密测试断面。加载方法选用单向多循环加载法。请指出哪些步骤有误?
-
下列操作有误:
错误(1):水平力作用点宜与实际工程的桩基承台底面标高一致。如果髙于承台底标高,试验时在相对承台底面处会产生附加弯矩,会影响测试结果,也不利于将试验结果根据桩顶的约束予以修正。
错误(2):千斤顶和试验桩接触处应安置球形支座,千斤顶作用力应水平通过桩身轴线;为防止力作用点受局部挤压破坏,千斤顶与试桩的接触处宜适当补强。
错误(3):当需要测量桩顶转角时,尚应在水平力作用平面以上50cm的受检桩两侧对称安装两个位移计。
错误(4):测量桩身应力或应变时,各测试断面的测量传感器应沿受力方向对称布置在远离中性轴的受拉和受压主筋上。
错误(5):在地面下10倍桩径(桩宽)的主要受力部分应加密测试断面,断面间距不宜超过1倍桩径。
错误(6):单向多循环荷载的施加会给内力测试带来不稳定因素,为方便测试,宜采用慢速或快速维持荷载法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看