试题详情
- 简答题 某住宅楼钻孔灌注桩基础共366根桩,所有承台都为4桩或4桩以上承台,桩都为同一条件的桩。今抽出4根桩作单桩竖向抗压静载检测,检测的单桩竖向抗压极限承载力如下: 1#桩单桩竖向抗压极限承载力为1250kN; 2#桩单桩竖向抗压极限承载力为1350kN; 3#桩单桩竖向抗压极限承载力为950kN; 4#桩单桩竖向抗压极限承载力为1150kN。 问该工程钻孔灌注桩的单桩竖向抗压承载力特征值为多少并说明理由?
- 单桩竖向抗压极限承载力平均值为1175kN,极差为400 kN, 极差是极限承载力平均值的34%,超过30%。应结合工程具体情况,分析桩极限承载力极差过大的原因,必要时可增加试桩数量。本工程试桩得不出单桩竖向抗压承载力特征值。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 弦式钢筋计的可测频率范围应大于桩在最大加
- 当Q-S曲线呈陡降型时,单桩竖向极限承载
- 钻芯法检测对芯样编录内容有()。
- 进行单桩竖向抗拔静载试验的位移测量设备应
- 钻芯法检测用钻机应配备()。
- 浅层载荷平板检测中每级荷载下的沉降观测按
- 根据《建设工程质量检测规程》(DGJ32
- 混凝土芯样特征与评价应根据从桩浇捣面即桩
- 产生桩侧负摩阻力的情况很多,例如()
- 锚杆试验什么情况下可视为破坏,终止加荷?
- 同一侧面的2个传感器中心应位于同一()线
- 一图示自由弹性杆件,L=10m,A=0.
- 简述高应变检测时如何进行桩头处理?高应变
- 当孔内有掉块,混凝土芯脱落或残留混凝土芯
- 计算题:单位工程同一条件下,3根试桩的单
- 低应变检测缺陷位置与实际相差一般不应超过
- 有二组六块芯样经加工后的试件尺寸分别列下
- 低应变检测报告除检测报告统一格式外还应包
- 低应变检测时,测试参数的设定应符合哪些规
- 在工程桩低应变检测中,对于长桩、大桩和嵌