简答题平流式沉淀池设计要点是什么?
  • 平流式沉淀池设计要点是:
    (1)混凝沉淀时出水一般SS<10mg/l。
    (2)池数或分格数一般不少于2座。
    (3)沉淀时间一般采用1.0~3.0小时。
    (4)沉淀池内平均水平流速一般为10~25mm/s。
    (5)有效水深一般为3.0~3.5m,超高一般为0.3~0.5m。
    (6)池的长宽比不应小于4:1,每格宽度或导流墙间距一般采用3~9m,最大为15m。
    (7)池的长深比不应小于10:1,采用吸泥机排泥时池底为平坡。
    (8)沉淀池进出口形式的布置对沉淀池出水效果有较大影响。
    (9)利用冰盖或盖板进行防冻。
    (10)泄空时间一般不超过6小时。
    (11)弗劳德数一般控制在Fr=1x10-4~1x10-5
    (12)雷诺数Re一般为4000~150000。设计时应注意隔墙设置,以减小水力半径,降低雷诺数。
    (13)常与水平沉淀池结合的反应池形式为隔板反应,多级旋流反应和机械反应等。