试题详情
简答题 施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-5】 1.背景 某电站工程项目为两台350t燃煤锅炉,其合同内工作内容包括土建施工,锅炉本体及配套设备安装,电气工程施工,仪表自控工程施工,工艺及公共管道施工,建设工期为16个月.工程特点为:工程量大、工期紧、技术难度高、质量要求严、场地小.‘合同规定项曰的质量目标为省级优质工程,安全目标为省级文明安全施工样板工地.项目施工使用的主要设备为40台电焊机、2台空气压缩机、2台塔吊、1台剪板机、l台滚板机等,为此,项目部编制了文明安全施工实施方案、临时用电施工组织设计等管理文件和相关规章制度.由于工期很紧,2台塔吊由塔吊租赁安装单位编制了塔吊装拆方案并由其企业总工审批,塔吊安装完成后,马上就投A了使用. 2.问题 (1)项目文明施工管理的内容有哪些? (2)施工现场场容管理有哪些内容和要求? (3)现场临时用电管理有哪些内容和要求? (4)该项目塔吊的安装使用是否符合要求?
  • (1)项目文明施工管理的内容包括:安全管理;现场管理;安全防护{机械安全;施工用电;料具管理;保卫消防;环境保护;生活区管理.
    (2)施工现场场容管理的内容和要求:
    1)工地现场设置大门和连续、密闭的临时围护设施,按规定制作各类工程标志、标牌.
    2)场内道路平整、坚实、畅通,有完善的排水措施;严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备.
    3)施工区和生活、办公区有明确的划分;责任区分片包干,岗位责任制健全,各项管理制度健全并上墙;施工区内废料和垃圾及时清理,成品保护措施健全有效.
    (3)现场临时用电管理的内容和要求:
    1)施工区、生活区、办公区的配电线路架设和照明设备、灯具的安装、使用应符合规范要求;特殊施工部位的内外线路按规范要求采取特殊安全防护措施.
    2)配电箱和开关箱选型、配置合理,安装符合规定,‘箱体整洁、牢固.
    3)配电系统和施工机具采用可靠的接零或接地保护.配电箱和开关箱设两级漏电保护.
    4)电动机具电源线压接牢固,绝缘完好,无乱拉、扯、压、砸现象;电焊机一、二次线防护齐全,焊把线双线到位,无破损.
    5)临时用电有设计方案和管理制度,值班电工个人防护整齐,持证上岗;值班、检测、维修记录齐全.
    (4)该项目塔吊的安装使用不符合要求.其一,塔吊安装为危险性较大的分部分项工程,其安装方案还应经总包单位的技术负责人签字;其二,塔吊安装后应经过相关部门验收,取得使用许可证,方可使用.