试题详情
- 简答题某施工单位承担一机电工程项目厂区内管道安装施工任务。施工单位项目技术负责人在进行人员分工安排时,不设立资料员专门管理技术文件资料,要求各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料,资料使用完后交回由他自己存放整理。工程到工艺管道水压试验阶段,进行管道系统检查时,发现压缩机厂房内一条管道的管径和走向与图纸不符。同时,在该管道管段图中有2道进行过2次返工的焊道,也找不到该焊道的无损检测报告和返修通知单。据配管责任工程师回忆:压缩机厂房管道进行了修改,设计变更单在设计单位交与他后直接发放到班组施工作业,自己存的一份设计变更单记不清是否归档,作业完成后找不到了。无损检测报告和返修通知单在无损检测工程师手中,由于其工作调动离开项目,不知那部分资料现在何处。由于查找技术文件资料,水压试验被迫推迟。不设资料员,由责任工程师管理本专业技术文件资料的做法是否正确?为什么?
- 不正确。因为:项目部应设立资料员进行技术文件资料的管理,包括技术文件资料的收集、整理和归档工作,建立技术文件资料台账并做好收发登记。资料员的工作是常设性的工作,应由专门人员担任。项目技术部门负责人不设立资料员不符合上述要求。各专业责任工程师管理本专业的技术文件资料,没有明确技术文件资料的管理职责,不能进行技术文件资料的各项业务管理工作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 常用作垂直埋设的人工接地体有()。
- 特种设备安全法的立法宗旨包括()。
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 特种设备安全法确定的起重机械类特种设备,
- 某专业工程公司通过投标获得了某火灾报警及
- 临时用电工程安装完毕后,由( )组织检查
- 工程质量管理在机电工程项目中的应用【案
- 成套配电装置柜体的安装要求有哪些?
- 设备安装标高测量时,测点的绝对标高是指测
- 焊缝的外观检验的包括()。
- 机电工程中,常见的各种型钢、钢筋、钢丝等
- 某安装工程公司承接架空蒸汽管道工程
- 聚氨酯复合风管适用于()。
- 某高层建筑地上38层,地下3层。地
- 某机电设备安装公司经招标投标,获得
- 简述机电工程项目施工质量管理策划的主要内
- 通风空调施工前的准备工作有哪些?
- 特种设备的检验检测范围包括( )。
- 只适宜于在10℃以上施工的耐火浇注料是(
- 下列设备中,属于消防工程专用产品的是()