- 简答题《砌体规范》表10.1.5中,第2项"两端均设构造柱的剪力墙"取γRE=0.9,第3项"组合砖墙"取γRE=0.85,这两种墙应如何区分?
- 由于抗震时的承载力要除以γRE,因此,由表中γRE的取值可知,组合砖墙的承载力要高于两端均设构造柱的剪力墙。
笔者认为,组合砖墙有严格的构造要求,见规范的8.2.8条,满足这些条件之后,才可以称得上是组合砖墙,否则,只能算作是设置了构造柱的墙。 关注下方微信公众号,在线模考后查看