试题详情
- 单项选择题 某窗间墙尺寸为1200mm×370mm,如下图所示,采用MU10砖和M2.5的混合砂浆砌筑。已知大梁截面尺寸为b×h=200mm×550mm,跨度5m,支承长度a=240mm,梁端荷载设计值产生的支承压力N1=240kN,梁底墙体截面处的上部设计荷载为N0=50kN。 在梁端设置与梁端现浇成整体的垫块,其尺寸为ab=240mm,bb=620mm,tb=300mm。已知a0=81.13mm,试问垫块下砌体的局部受压承载力(kN)与()项数值接近。
A、83.58
B、96.8
C、119.39
D、127.5
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《木结构设计规范》GB50005-200
- 如何理解《砌体规范》的7.4.3条?尤其
- 《砌体规范》4.2.6条要求风荷载引起的
- 《木结构设计规范》GB50005-200
- 某三层端部墙窗洞处立面如下图所示,窗洞宽
- 某三层端部墙窗洞处立面如下图所示,窗洞宽
- 如下图所示,设计使用年限为50年的方木屋
- 某多层配筋砌块剪力墙房屋,总高度26m,
- 某承受轴心压力的砖柱,截面尺寸为370m
- 某6层住宅(见下图),各层层高为2.8m
- 使用《砌体规范》的7.4.4条时,需要注
- 已知柱间基础梁上墙体高15m,双面抹灰,
- 某三层商住楼,底层局部采用两跨连续墙梁结
- 某烧结普通砖砌体结构,因特殊需要需设计有
- 承重墙梁,各部分尺寸见下图及下表,托梁混
- 某跨度9m,开间4m的单层单跨砌体结构(
- 某承受轴心压力的砖柱,截面尺寸为370m
- 《砌体规范》的5.1.1条规定了受压构件
- 下列说法不正确的是()。
- 截面尺寸为370mm×490mm的组合砖