试题详情
- 简答题使用《砌体规范》的7.4.4条时,需要注意哪些问题?
- ①挑梁下的支承压力来源于两部分,倾覆荷载和抗倾覆荷载,试验表明,该二者引起的支承压力与倾覆荷载的平均比值为2.184,规范近似取为2,这就是N=2R的来历。
②按照承载极限状态计算时,规范4.1.5条规定,考虑两种组合,这也是《荷载规范》的规定,但是这里在计算挑梁的倾覆荷载设计值R时,却是指永久荷载和可变荷载的分项系数取分别1.2和1.4的组合。原因是,对于倾覆验算,需要满足规范的4.1.6条,而挑梁的倾覆荷载设计值R,相当于公式(4.1.6)的左项。 关注下方微信公众号,在线模考后查看