- 简答题《砌体规范》表10.2.3中用到σ0,为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力,请问,这里的"重力荷载代表值"要不要考虑分项系数1.2?
-
对此问题,笔者认为此处不需要考虑分项系数,支持本观点的文献如下:
(1)郭继武《建筑抗震设计》(第二版)(中国建筑工业出版社,2006)的301页例题中,同样直接采用重力荷载代表值。
(2)施楚贤、施宇红《砌体结构疑难释义》(第三版)(中国建筑工业出版社,2004)的171页例题中,计算σ0没有考虑分项系数1.2,直接采用重力荷载代表值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看