- 简答题如何理解《砌体规范》5.2.6条规定的"垫梁下砌体局部承压"?
-
(1)δ2的取值问题
规范规定,荷载沿墙厚方向均匀分布时取δ2=1.0,不均匀分布时可取δ2=0.8。对于这一点,规范的条文说明说,原规范只考虑局压荷载对垫梁是均匀的中心作用的情况,如果梁搁置在圈梁上则存在出平面不均匀的局部受压情况,而且这是大多数的受力状态。这
里,笔者认为,规范的意思是指,当垫梁作为连续梁的中间支座时,荷载沿墙厚方向均匀分布,当作为边支座时,荷载不均匀分布。或者,有中心垫块时取δ2=1.0。
(2)N0的计算公式由规范图5.2.6,可求出三角形的面积为型,由于垫梁在墙厚方向的宽度为bb,故轴向力为
。
(3)公式中的Ib,计算式为。