试题详情
- 简答题确定房屋的计算方案时,多层房屋在竖向荷载作用下,墙、柱在每层高度范围内,可近似地视作两端铰支的竖向构件,请问,这时构件的计算长度是取层高还是按《砌体规范》表5.1.3计算得到的墙的计算高度?如何理解4.2.5条规定的简化计算模型?。
- ①应该取层高。
②刚性方案房屋中,屋盖和楼盖可以视为纵墙的不动铰支点,因此,承受竖向荷载和水平荷载时,竖向墙带为连续梁受力模型。承受竖向荷载时的弯矩图如图2-3-2(α)所示。考虑到内墙皮承受拉力的能力有限,偏于安全地将大梁支承处视为铰接,即认为大梁顶面位置不能承受内侧受拉的弯矩,从而计算简图变为图2-3-2(6)。图2-3-2C.为竖向墙带承受水平荷载时的受力模型 关注下方微信公众号,在线模考后查看