试题详情
- 单项选择题
某三层商住楼,底层局部采用两跨连续墙梁结构。局部平面图及剖面如下图所示。开间为3.3m,底层层高3.9m,其余两层为3.0m,墙厚为190mm。托梁下均设有壁柱(每边凸出墙面200mm×590mm)。墙体采用MU10混凝土砌块和Mb10混合浆砌筑(f=2.79MPa)。楼盖及屋盖采用钢筋混凝土现浇板,厚120mm。托梁混凝土采用C30(fc=14.3N/mm2),纵向钢筋为HRB400(fy=360N/mm2),箍筋采用HPB235(f=210N/mm2)。屋面恒荷载标准值为4.8kN/m2,屋面活荷载标准值为0.5kN/m2,楼面恒荷载标准值为3.8kN/m2,活荷载标准值为2.0kN/m2,墙体自重标准值(包括双面粉刷)为2.61kN/m2,梁支座下设190mm×190mm上下贯通钢筋混凝土构造柱。托梁的截面尺寸bb×hb=250mm×600mm(石灰水粉刷)。各层墙顶均设截面为190mm×190mm的钢筋混凝土圈梁。
确定使用阶段墙梁在其恒荷载设计值VbA(kN)和活荷载设计值最不利布置下托梁支座的剪力设计值VbB(kN)与下列()组数值最接近。
A、140.71;246.99
B、133.921;246.99
C、140.71;216.99
D、133.921;216.37
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某窗间墙尺寸为1200mm×370mm,
- 某钢筋混凝土梁截面尺寸200mm×500
- 组合砖柱的截面尺寸为370mm×620m
- 某轴心受压内横墙,二层墙厚240mm,采
- 何谓过梁?过梁计算时,应注意哪些问题?
- 某房屋轴心受压基础短柱墩,截面尺寸为49
- 《抗规》的7.2.4条,规定了底层(底部
- 关于配筋砌块抗震墙房屋的抗震墙布置,下列
- 有一截面为240mm×490mm的组合砖
- 《砌体规范》的7.3.4条条文说明中指出
- 关于网状配筋砖砌体,下列论述不正确的是(
- 《砌体规范》6.1.2条第3款对圈梁的规
- 如下图所示,某临时性屋架端节点的单齿连接
- 《抗规》的7.1节提到的"底部框架-抗震
- 见到过"烧结多孔砖当孔洞率大于30%时,
- 某多层配筋砌块剪力墙房屋,总高度26m,
- 如何理解《砌体规范》5.2.6条规定的"
- 由TC13B级红松原木制作的轴心受压柱,
- 某三层端部墙窗洞处立面如下图所示,窗洞宽
- 某办公楼平面布置如下图所示,采用装配式钢