- 简答题如何正确理解《砌体规范》4.2.5条第4款?
-
墙一梁连接有两种模型:一种是铰接,这是一种可以接受的简化做法,通常认为是保守的。另一种是考虑约束弯矩。4.2.5条第4款就是对这种约束弯矩计算方法的规定。
约束弯矩大小与梁的跨度、墙的上部荷载、梁的荷载、梁的搁置长度有关。规范将固端弯矩作为一种参照。均布荷载时,梁固端弯矩为,将该数值乘以修正系数y后,按墙体线性刚度
(Ii为墙体截面惯性矩,Hi为墙体计算高度),分配到上层墙底部和下层墙顶部。这样就考虑了梁端的约束。
若按照墙一梁铰接计算,梁端的压力对其下的墙柱有实际偏心,偏心距为e=0.5h-0.4α
式中,^为墙厚,口。为梁端有效支承长度。而本层的竖向荷载为NL,所以,梁下墙柱的弯矩就是NL(0.5h~0.4α0)
梁端下墙体承受的弯矩应取以上两种计算模式的较大者。